天天操天天摸天天干I在线看国产I中文字幕在线高清I久久99视频精品I国产成人精品免高潮在线观看I国产中文字幕在线视频Iav中文字幕不卡

經驗豐富完美服務

北京地區免費上門看現場!

利達消防主機維修電話

010-57113119

利達消防設備常見問題

當前位置:首頁 > 常見問題 >

安裝泡沫滅火系統發生故障這樣處理!

文章來自:利達消防設備 發布時間:2020-01-11 16:37

安裝泡沫滅火系統發生故障這樣處理!

1.泡沫產生器無法發泡或發泡不正常

原因:(1)泡沫產生器吸氣口被異物堵塞;(2)泡沫混合液不滿足要求,如泡沫液失效,混合比不滿足要求。

解決:(1)加強對泡沫產生器的巡檢,發現異物及時清理;(2)加強對泡沫比例混合器(裝置)和泡沫液的維護和檢測。

2.比例混合器銹死

原因:使用后未及時用清水沖洗,泡沫液長期腐蝕致使銹死。

解決:加強檢查定期拆下保養,系統試驗后用清水沖洗干凈。

3.無囊式壓力比例混合裝置的泡沫液儲罐進水

原因:儲罐進水控制閥門選型不當或不合格,導致滲漏。

解決:嚴格閥門選型,采用合格產品,加強巡檢,發現問題及時處理。

4.囊式壓力比例混合裝置中因囊破裂而使系統癱瘓

原因:(1)比例混合裝置中的囊因老化,承壓降低,導致系統運行時發生破裂;(2)因膠囊受力設計不合理,灌裝泡沫液方法不當而導致囊破裂。

解決:(1)對膠囊加強維護管理,定期更換。(2)采用合格產品,按正確的方法進行灌裝。

5.平衡式比例混合裝置的平衡閥無法工作

原因:平衡閥的橡膠膜片由于承壓過大被損壞。

解決:(1)選用采用耐壓強度高的膜片;(2)加強維護管理。
氣體滅火系統主要安裝與不適用水滅火系統的場景,比如計算機機房、重要的圖書館檔案館、移動通信基站(房)、UPS室、電池室和一般的柴油發電機房等。我們主營七氟丙烷氣體滅火系統,ig541氣體滅火系統需要咨詢請聯系我們免費熱線:4000-346-119

 